Развитие "Временных инструкций по устройству крепостных казематированных сооружений" [сообщение #31763] |
вт, 09 августа 2011 11:08 |
Александр Павлов
Сообщений: 4466 Зарегистрирован: июня 2008 Географическое положение: Санкт-Петербу...
|
|
|
|
В "Кронштадтской крепости"
RDX писал(а) пн, 08 августа 2011 22:44 | Вырисовывается интересная картина.
Ожидаемый порядок ввода в строй 12 дм батарей
1. Открытая форт Николаевский
2. Открытая форт Алексеевский (ББ 312)
3. Башенная форт Николаевский
4. Башенная форт Алексеевский (ББ 311)
5. Башенная Севастополь Херсонес (ББ 35)
6. Башенная Севастополь Бельбек (ББ 30)
Если ошибаюсь поправьте.
Даты утверждения чертежей бетона блоков известны только для ББ 35 – 08.1913 и ББ 30 – 02.1914
Рассмотрев внимательно сканы царских чертежей указанных батарей ( кроме 312) получил толщины польного бетона - бетон- песок- песок в футах (для простоты)
Открытая форт Николаевский 6-6-4 + тюфяк отдельно
Открытая форт Алексеевский (ББ 312) 9-4-4
Башенная форт Николаевский 7-7-8
Башенная форт Алексеевский (ББ 311) 17 (монолит)
Башенная Севастополь Херсонес (ББ 35) 17 (монолит)
Башенная Севастополь Бельбек (ББ 30) 8-7-7
Вопрос – почему так делали? Батареи одинаковые по классу, рассчитаны на одинаковое попадание снаряда.
Какие изменения вносили в указанный период в «Временную инструкцию для устройства перекрытий и стен казематированных крепостных помещений» ?
Не беру строящиеся Владивостокские батареи и.к. они тоннельного типа..
|
У нас уже есть ветки по развитию типа береговых батарей и строительным технологиям начала века. Можно было бы прикрепить туда, но ветки те и так уже достаточно насыщенные, а вопрос отражения прогресса в строительстве и артиллерии в нормативных документах сам по себе интересен. Поэтому завел новую тему ...
Вероятнее всего, полного набора инструкций ни у кого нет, а совместными усилиями можно картину прояснить.
С уважением,
Александр
[Обновления: чт, 11 августа 2011 20:21] от Модератора Известить модератора
|
|
|
Re: Развитие "Временных инструкций по устройству крепостных казематированных сооружений" п [сообщение #31764 является ответом на сообщение #31763] |
вт, 09 августа 2011 12:18 |
ava
Сообщений: 3982 Зарегистрирован: июля 2008 Географическое положение: Донецк
|
|
|
|
По поводу отличий в конструкции стен и перекрытий севастопольских батарей №№ 25 и 26 можно привести цитату из журнала № 154 Технического комитета ГВТУ от 24 апреля 1914 г., вполне объясняющую причину возникновения этих отличий:
Цитата: | Проекты этих батарей рассматривались в Техническом Комитете разновременно и при том до и после выхода из печати последней редакции временной инструкции для возведения казематированных построек, вследствие чего в размерах и устройстве стен и перекрытий получилась разница.
|
Так что корень всего - во "Временной инструкции..."
|
|
|
|
|
Re: Развитие "Временных инструкций по устройству крепостных казематированных сооружений" п [сообщение #31771 является ответом на сообщение #31769] |
вт, 09 августа 2011 22:59 |
ava
Сообщений: 3982 Зарегистрирован: июля 2008 Географическое положение: Донецк
|
|
|
|
Это батарея №2 мкИПВ. А вот картинки, похоже, из инструкции. На каждой стоит надпись: "Утверждено Инженерным Комитетом по журналу от 31 мая 1913 года за № 175".
Фиг. 11, 12. Подбрустверная галерея на боковых фасах, рассчитанная на два попадания 11-дм. бомб в одно место.
Фиг. 16, 17. Контрэскарповые галереи, рассчитанные на одно попадание 11-дм. бомбы.
Фиг. 25. Проект кофра, рассчитанного на 3 попадания 11-дм. бомб в одно место.
Фиг. 26. Проект кофра, рассчитанного на одно попадание 16-дм. бомб.
Надо таки каким-то образом найти текст инструкции 1913 года и сравнить его с текстом 1914 г. Подозреваю, что в первом случае для устройства подверженных обстрелу стен рекомендовалось или использование слоистой конструкции, или монолит в 17 футов толщиной; а во втором случае требования стали более конкретными и включали использование только слоистой структуры.
Наверное стоит сказать, что преимущества слоистых конструкций с прослойкой из песка были вполне известны и до Березанских опытов, и применялись такие конструкции до проведения названных опытов, в том числе и в русских крепостях.
Александр Павлов писал(а) вт, 09 августа 2011 22:02 | Инструкция 1914 года есть, но на другом компе. Если надо, то могу завтра посмотреть.
|
Естественно, хотелось бы
[Обновления: ср, 10 августа 2011 01:11] Известить модератора
|
|
|
|
|
|
|
|