Re: Усть-Двинская крепость... [сообщение #32925 является ответом на сообщение #32904] |
вс, 30 октября 2011 14:07 |
Александр Павлов
Сообщений: 4466 Зарегистрирован: июня 2008 Географическое положение: Санкт-Петербу...
|
|
|
|
Stas-Vorobiev писал(а) сб, 29 октября 2011 16:56 |
Насколько понимаю, плоский противооткол сразу по горячим следам Березанских опытов полагалось делать только в помещениях с малым пролетом, но тут, похоже так перекрыты все.
|
А где тут с большим пролетом? Самый большой на кухне - 10.5 фут. Все остальные меньше. По Dhtvtyyjq Инструкции 14-го года , разработананя именно с учетом Березанских и Варшавских опытов, плоское покрытие при пролетах не более 10 фут.
С уважением,
Александр
|
|
|
Re: Усть-Двинская крепость... [сообщение #32942 является ответом на сообщение #32925] |
вт, 01 ноября 2011 19:16 |
Stas-Vorobiev
Сообщений: 6800 Зарегистрирован: июня 2008 Географическое положение: Санкт-Петербу...
|
|
|
|
10 фт. - это ок. 3 м., а помещения такой ширины обычно перекрывались сводами и соответственно усиливались гнутыми швеллерами.
Это насколько я могу судить по виденной натуре...
|
|
|
|
|